System domofonowy budynku jest urządzeniem używanym w wysokich budynkach mieszkalnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, transmisji informacji między rodzinami, kontroli drzwi przeciw kradzieży i alarmów dla mieszkańców, aby zgłosić się do budynku dyżurnego w sytuacji awaryjnej. System składa się głównie z hosta, rozszerzenia, zasilacza UPS, elektrycznego zamka i samozamykacza. W zależności od typu, można go podzielić na typ bezpośredniego druku, typ cyfrowy, cyfrowy typ gospodarstwa domowego, bezpośredni wideo domofon, cyfrowy domofon wideo, cyfrowy domofon domofonowy i tak dalej.
Komputer-host jest główną częścią systemu domofonowego budynku. Sygnał transmisji każdego rozszerzenia i sygnał sterowania zamka elektrycznego są sterowane przez komputer hosta. Jego płytka drukowana jest amortyzowana i instalowana, a także ma silne właściwości antywibracyjne i przeciwwilgociowe. Dzięki oświetleniu nocnemu wygląd jest piękny i hojny. Więc w życiu codziennym, co powinniśmy zrobić, gdy budynek hosta interkomu napotka błąd? Poniżej, omówmy i przeanalizujmy kilka głównych rodzajów problemów związanych z błędami.
Objaw: Host nie może wdrożyć odblokowywania hasła.
1. Sprawdź, czy hasło wejściowe jest poprawne.
2, operacja nie jest poprawna: przeczytaj uważnie instrukcję, sprawdź, czy metoda ustawiania hasła jest nieprawidłowa lub hasło nie powiodło się;
3. Niektóre linie odblokowujące systemu interkomowego budynku są podłączone do systemu zasilania. Jeśli host wyświetla "OPEN": urządzenie główne jest normalne, sprawdź, czy połączenie elektryczne jest prawidłowe, czy zasilanie elektryczne blokady jest zwarte lub inne linie. Zwarcie
4. Jeżeli napięcie między liniami łączącymi blokadę elektryczną zostało obniżone, ale blokada elektryczna nie jest otwarta, należy wymienić zamek elektryczny. (Elektryczny zamek jest również kluczowym akcesorium w systemie domofonowym budynku. Wybierz produkt wysokiej jakości, aby zapewnić stabilny system i lepsze wykorzystanie).
5, sprawdź maszynę drzwi: Podczas odblokowywania, główna część drzwi będzie miała impuls opadający, normalne napięcie wynosi 12 V (niektóre produkty systemu drugiej generacji głównie wykrywają hosta drzwi 7 stóp lub 8 stóp);
6, wszystko jest normalne, proszę wziąć pod uwagę jakość hosta, wypróbować jednostkę tego samego modelu, jednostkę funkcji;
Suma częściowa: ogólny system wideodomofonowy budynku, odblokowywanie hasła nie jest normalne, główny powód jest powodowany przez pierwszy i drugi artykuł; ale druga generacja systemu domofonowego budynku, trzeci, czwarty i piąty przypadek również rozważyć.
Objaw: Rozszerzenie wewnętrzne nie może zostać odblokowane, gdy host może zostać odblokowany w normalny sposób.
1. Nie można odblokować całej części maszyny: sprawdź główną linię systemu urządzenia, czy linia ma nieprawidłowe połączenie, zwarcie, pośrednie pęknięcie, a następnie sprawdź, czy urządzenie ma sygnał wyjściowy. Na koniec sprawdź po kolei platformę podłogową, aby sprawdzić, czy platforma podłogowa jest spalona lub uszkodzona. Platformy podłogowe większości systemów domofonowych są połączone szeregowo;
2. Niektórych wewnętrznych rozszerzeń nie można odblokować: sprawdź przedłużenie przedłużenia, aby sprawdzić, czy linia ma nieprawidłowe połączenie, zwarcie i pośrednie pęknięcie, a następnie sprawdź, czy platforma podłogowa ma sygnał wyjściowy;
3. Jeśli platforma i platforma są w normie, należy rozważyć uszkodzenie przedłużenia, znaleźć zamiennik tego samego modelu i rozszerzenie funkcji. Specjalne przypomnienie: Jeśli rozszerzenie wewnętrzne jest wyposażone w funkcję dekodowania, należy zwrócić uwagę na ponowne kodowanie podczas wymiany rozszerzenia. Rzeczywisty numer piętra jest lepszy;
4. Metoda zachęty: Podczas wykrywania hosta urządzenia, platformy podłogowej i błędu linii, najpierw użyj miernika uniwersalnego, aby wykryć, czy mają jakiś sygnał, i zminimalizuj problem. Metoda wykrywania jednego po drugim jest lepsza niż produkt zastąpienia tego samego modelu i funkcji;
5, metoda podpowiada: niektóre sygnały produktu są normalne, ale z powodu użycia programu mikrokontrolera, sygnał wyjściowy jest zniekształcony, gdy platforma podłogowa, rozszerzenie, host i inne produkty wykorzystujące układ mikrokontrolera nie są normalne, lepiej zastąpić produkt tą samą funkcją i modelem.
Objaw: Urządzenie zarządzające nie może odblokować blokady, gdy host może zostać odblokowany w normalny sposób.
1. Błąd połączenia przewodowego: Sprawdź, czy linia sygnałowa na linii sieci jest prawidłowo podłączona. Sprawdź, czy okablowanie konwertera sieciowego jest prawidłowe. Szyna sieci niektórych producentów jest bezpośrednio połączona z urządzeniem hosta i konieczna jest specjalna kontrola.
2, użycie konwertera sieciowego (lub zwanego przełącznikiem sieci, funkcje takie jak routery w systemie sieci komputerowej), jeśli funkcja monitorowania jest normalna, maszyna zarządzająca i użytkownicy w jednostce są normalnie użytkowani, głównie z uwagi na przełączanie problem z konwerterem sieciowym Wymień test produktu tego samego modelu i funkcji;
3. Problem z linią: sprawdź wszystkie linie z poprzedniego urządzenia domofonowego budynku do systemu urządzenia, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych pęknięć, luźnych połączeń, zwarć, zanurzenia w wodzie i tak dalej.
Objaw: Host nie może połączyć się z urządzeniem zarządzającym
1. Awaria hosta: wywołując maszynę zarządzającą, użyj miernika uniwersalnego, aby sprawdzić port wyjściowy hosta, aby sprawdzić, czy istnieje sygnał wyjściowy; proszę wymienić ten sam model i test hosta funkcji;
2, awaria konwertera sieci (przełącznika): sprawdź okablowanie konwertera sieciowego, aby sprawdzić, czy wystąpił błąd; podczas wywoływania automatu zarządzającego użyj miernika uniwersalnego, aby wykryć, czy sygnał wyjściowy sygnału jest przesyłany do portu zarządzania; użyć miernika uniwersalnego do wykrycia konwertera sieciowego przez to, czy port wejściowy hosta ma sygnał wejściowy; wreszcie, zamień ten sam model, test konwertera sieci funkcjonalnej.
Objaw: komputer jest zajęty po włączeniu zasilania.
1. Zwarcie: Proszę nie testować ponownie z główną linią; rozważ zwarcie głównej linii systemu, sprawdź, czy w linii głównej występuje zwarcie;
2. Platforma podłogowa pewnej podłogi jest wadliwa, co prowadzi do zwarcia układu: test platformy podłogowej jest łamany jedną warstwą, a test platformy podłogowej w użyciu jest zastępowany przez alternatywną platformę podłogową do momentu wykrycia przyczyny.
Budowa systemu domofonowego innych problemów z uwagą
1. Antysejsmiczny problem z okablowaniem: Większość domofonów budowlanych korzysta z połączenia terminalowego lub śrubowego. Odporność na wstrząsy jest również kluczem. W praktyce wiele ruchomych klatek głównych jest instalowanych na ruchomym panelu drzwi, który często wibruje przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Ten rodzaj problemu zazwyczaj występuje w przypadku awarii styku spowodowanej przez drgania; po drugie, linia nie jest chroniona przez pochwę na połączeniu ramy drzwi i skrzydła drzwi. Po otwarciu skrzydła drzwi linia jest ściśnięta lub mocno zużyta, co powoduje rozłączenie systemu. Lub zwarcie; Niezależnie od tego, gdzie zainstalowana jest główna płyta główna interkomu, zabezpieczenie przeciwwstrząsowe i okablowanie muszą być dobrze obsługiwane. Zaleca się zainstalowanie komputera typu mainframe interkomu na bardzo otwartych drzwiach lub w ścianie.
2. Problem z linią odblokowania: Większość linii odblokowujących domofon (do linii blokady sterowania elektrycznego) jest podłączonych z hosta interkomu do elektrycznej blokady sterowania. Ten rodzaj okablowania ma wiele zalet, jest mocny i może zapobiec uszkodzeniu i odblokować sygnał. Jednak niektóre linie odblokowujące interkom budynku są innym rodzajem okablowania, tj. Łączeniem trójżyłowego kabla z komputera typu intercom mainframe z zasilaniem systemu, a następnie podłączeniem dwóch przewodów rdzeniowych z zasilacza do elektrycznej blokady sterującej, oraz Ogólne zasilanie budynku nie może być zainstalowane na drzwiach (w większości ukryte na ścianie przy drzwiach itp.), ten rodzaj problemu z odblokowaniem może pojawić się w trzech aspektach: hosta interkomu, zasilacz, linia odblokowująca, zgodnie z doświadczeniem , usterka Głównie skoncentrowany na linii zasilającej i odblokowującej. W przypadku takiego okablowania, proszę najpierw sprawdzić linię odblokowującą, następnie rozważyć zamianę testu zasilania i ostatecznie rozważyć hosta interkomu.